电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。

母线系统

(1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T  2951.14中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。

(3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB  7947及表3的规定;

表3 母线和导线的颜色及排列规定

相别及颜色

垂直排列

水平排列

前后排列

A相(黄色)

B相(绿色)

C相(红色)

中性线(N)(蓝色)

电缆分支箱底部  

保护线(PE)(黄绿相间)

电缆分支箱底部  

对于出线采用塑壳断路器型式的分支箱应当满足以下要求:断路器的材料应具有耐非常热和火的能力。断路器采用3极,配置电子脱扣器,不带失压脱扣器,断路器同时具有隔离功能,表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。

出线采用熔断器型式的分支箱出线回路发生过载或短路故障时,每相应能独立分断,且三相开关手柄为连动设计,可带负荷分合。开关分开后,应保证故障点完全从基体上脱开,并具有明显断开点。

具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。

考虑带电体封闭后,电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。检修人员的人身安全。

电缆分支箱铭牌标识清晰。

      塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。      低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。  当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。  当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。  当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。  当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 NXTM7-160 800mm宽SMC箱体 NXEM7-160电子塑壳断路器 电缆分支箱DF-SDG 母线转接器SEA160GS 600mm宽SMC箱体 电缆分支箱DF-STS 电缆分支箱DF-STC NH2-400A ZLSC630