网站首页 关于我们 联系我们 您好!欢迎光临扬州施恩格电气有限公司官方网站!
扬州施恩格电气有限公司专业电缆分支箱解决方案供应商
全国咨询热线:0514-82060536
常见问答
您的位置:首页>>公司动态>>常见问答

咨询热线

0514-82060536

电缆分支箱通用要求

作者:扬州施恩格电气有限公司时间:2020-11-030 次浏览

电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。

母线系统

(1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T  2951.14中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。

(3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB  7947及表3的规定;

表3 母线和导线的颜色及排列规定

相别及颜色

垂直排列

水平排列

前后排列

A相(黄色)

B相(绿色)

C相(红色)

中性线(N)(蓝色)

电缆分支箱底部  

保护线(PE)(黄绿相间)

电缆分支箱底部  

对于出线采用塑壳断路器型式的分支箱应当满足以下要求:断路器的材料应具有耐非常热和火的能力。断路器采用3极,配置电子脱扣器,不带失压脱扣器,断路器同时具有隔离功能,表面并应有明显的表示“分”、“合”状态的标志。

出线采用熔断器型式的分支箱出线回路发生过载或短路故障时,每相应能独立分断,且三相开关手柄为连动设计,可带负荷分合。开关分开后,应保证故障点完全从基体上脱开,并具有明显断开点。

具有防尘、防火、耐腐蚀、日照高温、污秽、凝露的免维护性能设备。

考虑带电体封闭后,电缆分支箱应具有检修时能可靠验电接地的功能。检修人员的人身安全。

电缆分支箱铭牌标识清晰。

1、封闭的母线挂接技术;断路器、接触器通过母线转接器可挂接在母线上,熔断器开关等产品直接挂接在母线上,所以母线起到导电和固定安转的双重作用,大大节省柜内空间;同时母线系统的其他元件保证母线系统全封闭,既安全又美观;2、不打孔连接;完美解决用户电源进线问题,柜内的电缆总进线和母线系统,或者电缆和开关、断路器等元件的连接,均不用做线鼻子,只需剥掉外皮直接压接连接。3、大电流、多回路,配电等级高;能很好的适用于配电、控制回路比较多,电流比较大,同时要求系统稳定安全运行的应用场合。 电缆分支箱DF-SDM SEA母线支架 800mm宽SMC箱体 E-bus集成母线系统 ZLSC160 NXTM7-160 母线转接器SEA160GS 电缆分支箱DF-STC NH2-400A 母线转接器SEA250GS